警告 820:編譯后的程序塊過大,不適合當前的 PLC 類型。
塊大小 = 8586 (字節),0 個錯誤
    
正在編譯數據塊...
塊大小 = 1800 (字節),0 個錯誤

=======================================
遇到這種情況該怎么解決呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14585 分
在線時間: 9796(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 09:03
1、如果您的PLC型號為224或以上機型,那么您可以通過在系統塊的增加存儲區中禁用運行模式編輯來增加存儲空間。
2、其他機種請優化您的程序以減少程序容量。

如上述都不能解決您的問題,那么只能遺憾的告知您,您發生了選型錯誤了。