樓主  發表于: 2012-07-01 17:09
如今 IO監控出來了  報警燈出來了 但是按鈕沒反應   我是直接把原來的X換成的M  沒反應

還有就是  怎么通過觸摸屏把T的參數k 改變啊~? 請各位沒事的時候能招呼一聲哈

觸摸屏是步科的  plc是三菱fx64MR的  


愿各位周末愉快  恭喜發財
[ 此帖被383702252在2012-07-06 19:37重新編輯 ]
dunjian2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 185 點
下載積分: 6680 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-12-26
最后登錄: 2025-07-07
查看dunjian2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 12:51