超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liu1984412
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 859 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-08-06
最后登錄: 2024-06-13
查看liu1984412的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-24 17:06
      請問大家,如果一臺設備有很多報警點,如:某個氣缸沒有前進到位,需要出現報警。這個報警怎么才能實現呢?
這種方法可行嗎,出現某個報警,把一個中間繼電器置為1(M110)?然后在上位界面中監控這個繼電器。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-09-21
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 10:01
讓PLC上的報警點需要人手動去復位,這樣報警存在的時間就會比較長,然后用上位機去掃描你所有的報警點,再做比較,就可以了。