各位大蝦們:
    小弟正在調試一臺18.5kw風機,用一臺同容量三菱變頻器帶,設置完一切基本參數后(減速時間射到了30s!),然后停機時報oL(失速防止,過電壓),求解啊!!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1995(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-12-08
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 17:11
據經驗不加放電電阻的,,這功率要設置減速時間為90S左右和先剎車再起動.......