樓主  發表于: 2012-06-14 20:43
各位大哥:我公司一套濟寧萊恩公司的SNA1040安全光幕在沒有任何物體擋住的時候通斷(紅、綠)指示燈不停的交替閃爍,使設備無法正常使用,但有時又可正常工作,從正常設備上折一個好的控制器現故障依舊,排除控制器的問題(安全光幕跟其它設備不一樣,插頭不配,套型號也不一樣),請問這種情況是什么問題造成的?謝謝!
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 22:34
發射光幕和接收光幕之間的角度沒有調好,信號不是很穩定,特別是發射光幕和接收光幕中間有玻璃進行信號的折射的時候,這種情況更容易出現,調整角度看看