超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2025-12-10
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事啊????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透啊)



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 20:40
缺相,我遇到過。絕對是缺相。接觸器輸出端到電機中間有沒有經過其他的電氣元件?如果沒有其他的電氣元件,就很有可能是你的電機有一組繞組不通了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人
  • 自己的事情自己做.