超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

daotianbai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2019-10-25
查看daotianbai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 09:14
電纜壓頭燒損主要是接觸面接觸不好引起的。110KW的電動機額定電流是200A左右,電纜120平方毫米的應該可以用,你應該是變耦變壓器降壓起動,另外降壓起動時間要調節好