樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
yi710920
大家才是真的好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 224 點
下載積分: 802 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-03
查看yi710920的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 16:28
我看也許不是你們講的那個問題,大楷是工頻與變頻的切換沒有延時照成的