樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-20
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 21:46
換掉漏電開關裝普通空開潛水泵增加PE接地線。