qiyun0528
級別: *
|
控制要求:一個一拖二的水泵用一個變頻器控制,能5個小時自動切換一臺電機,現在用時間繼電器控制的原理圖如下,看看是否合適,用了一個循環時間繼電器(HHS3R這種型號),和兩個普通的時間繼電器,大家還能想到更好的辦法嗎? 不用PLC的 |
|---|---|
|
附件:
交替電路圖.zip (51 K) 下載次數:340
|
|
sunsongfang
級別: 略有小成
|
圖片:
我覺得最簡單的交替運行如這個圖,其他的你自己看著辦,希望能幫助你 [ 此帖被sunsongfang在2012-02-24 22:34重新編輯 ] |
|---|---|
|
|