三菱PLC的FOR  NEXT 指令能否作一個負載的N次連續動作?如何編程.請指教.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14515 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 22:21
引用
引用樓主張海川于2012-06-05 21:37發表的 指令求解 :
三菱PLC的FOR  NEXT 指令能否作一個負載的N次連續動作?如何編程.請指教.


可以,但是這不符合常理,因為對于PLC來說,PLC掃描程序不就是一個While結構的程序么,通過內部修改計數器,不就是一個FOR結構么,當然,這是正常的編程思路。


你仍然可以不按照常規出牌,作一個負載N次動作,使用FOR循環會導致掃描周期過長,從而引發看門狗,導致停機。

既然知道原因,那么只要在FOR循環中不斷復位看門狗即可,但是這仍然不是正常的PLC編程思維,不過這符合菜鳥選手們的定向思維。

Regards