圖片:
     如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指從D100開始的連續12個數據,那么在實際使用中,傳送數據時是不是一定要傳送到12個,還是只有在12個以內,隨便幾個都可以?接收數據是不是也只要不超出D200開始的15個數據,隨便幾個都可以?如果是和臺達變頻器通訊,那么起始字符,變頻器地址,數據地址和功能符,還有校驗碼,結束碼都必須包括在D100開始的12個數據內?用別的寄存器可不可以?(如把變頻器地址傳送到D0或者D1,見圖片)請壇內高手給解惑!先謝了!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:34
發送數據長度一定要跟發送命令長度一致,接受的只要比你需要接受的數據大就行了。