超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 16:03
公司用的是dw15-630萬能式斷路器,前兩天斷路器擊穿對地,造成2000KVA變壓器跳閘,  把那一組隔離拉開開通變壓器在合閘,又一組擊穿跳閘了,斷路器的上線和下線都沒有連線和接地, 請教各位大蝦們,誰遇到過這種情況,是什么原因造成的?  給斷路器制造的公司咨詢 ,人家給的回答是變頻器二次輸出造成的,   哪就用著一個變頻器是0.75KW的,變頻器哪的總閘是漏電的300A斷路器。請教各位  是什么情況 謝謝
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 17:48
是不是開關接線發熱碳化呀?或者有灰塵,潮濕。