超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liuqiang309
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 150 點
下載積分: 679 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2025-09-21
查看liuqiang309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 18:28
現在準備用閉環控制一個比例閥。
     觸摸屏上設定一個距離,然后通過4DA模塊準換成0-10V,然后通過編碼器檢測的脈沖先換算成距離,然后再通過4DA模塊轉換成4-20MA電流,兩個信號都是給比例放大器,通過內部運算。
     現在實際到達的距離和觸摸屏上設定的距離誤差比較大,請問是不是編碼器反饋的電流不準確,是不是編碼器測量的系數不對才造成的。
huniutadi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 3096 點
下載積分: 21935 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-02-13
最后登錄: 2020-02-15
查看huniutadi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 19:58
恭喜你,你答對了。就是系數問題,有可能是小數點位數不對