樓主  發表于: 2012-05-15 08:20
三菱變頻器FR-S520E-0.2K,總是出現0C1故障,不管是PU面板控制,還是端子控制,都會出現。而且不接負載,空載運行也會出現這個故障,請問各位大俠這是怎么回事呢????
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-24
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 15:45
這個變頻器用了多久了?可能是里面的電流傳感器,或者大電容,再就是驅動電路芯片或外圍,還有沒有潮濕的灰,尤其是驅動的電容,隔遠了,要不給你修。