樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1995(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-12-08
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 14:05
你這種情況不是漏電問題,,是兩車間的線路混接了。。。。