樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
堅持的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 631 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2012-05-29
查看堅持的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 22:10
是不是火線和零線接反了,接火線的地方你接的是零線,接零線的地方你接的是火線,所以你用電筆量火線時,其它是零線,所以不電筆不亮,但是你用萬用表量相電壓時是有電壓的,不知道我的分析對不