一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2025-09-13
查看周紅軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 18:01
我以前在工廠也發現和樓主同樣的問題。有時亮,有時不亮。非常奇怪。我也懷疑是該相對地啦。但是三相電壓平衡。三相對零都是220V.