超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jiajia618
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2015-02-13
查看jiajia618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-14 15:05
軸瓦高壓電機 怎么調整 磁力中心線
10KV800KW高壓電機,單機運轉軸向竄動,引起電機振動,如何調整電機磁力中心線?請教各位大俠賜教。
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-10-16
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-15 08:58
軸瓦高壓電機的 磁力中心線是沒有調整的,它是由電機廠提供數據,一般是打在電機上,沒有的話叫廠家提供,安裝設備時是按電機的磁力中心線為基準來安裝。你所講的情況是不是用變頻來運行,因轉速未達到,磁場未穩定造成的。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。