超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 14:15
請問電源輸出的24V,那個0V線是應該接供電電源的N線,還是接PE線?為什么
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 15:19
直流電源的參考位“0”位,不允許直接與供電系統的零線、接地線連接。控制柜、傳感器、電機等的外殼必須接供電電源的PE端。