為什么在S0初始狀態加了一個ANI T0,但T0時間到了還是不能斷開,為什么????

還有,比如在S20這一步里打開Y14(接流接觸器),,,,當轉到S21我還需要Y14(接流接觸器)繼續接通.這怎么辦???(S20跳到S21時不斷開Y14的輸出)
li.honda
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 178 點
下載積分: 340 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2022-05-24
查看li.honda的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 22:04
加一個自鎖[SETY14]就可以,想斷開用[RSTY14]
樓主留言:
熱心助人:在S21里加SET Y14 ,然后在S22里加斷開RST Y14就可以了嗎?,這樣能保持S21到S22的過程都不會斷開是不是?