樓主  發表于: 2012-02-01 16:40
收卷恒線速度控制 V=WR  控制V恒定 用接近開關算出實際卷經大小 得出角速度 然后根據W=2*3.14*F  算出F  把F給變頻器的頻率給定  這個思路對不對啊  大家幫忙看看
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 72746 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-12-10
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-02 10:40
你用編碼器測出實際線速度,和設定線速度做PID計算,收卷變頻器就是PID算出的,頻率自動加減。