超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2025-03-14
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-13 20:39
有三相線,用萬用表量電壓正常,用試電筆量有一相沒火,并且負載運轉正常。有誰見個嗎?后來查了好久,才發現那用試電筆量沒火的一相接地了。但為什么用試電筆量會沒火!
hengwei2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 169 點
下載積分: 553 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2022-05-11
查看hengwei2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-14 20:16
隔離變壓器輸出,三相懸浮,一相接地,則不影響運轉,而接地一相電筆不亮。