用變頻器的恒壓供水  PID調節  

使用變頻器的PID控制 外部用壓力傳感器4-20MA 輸入信號

做過好幾個了 不知道怎么樣才算是穩定? 這里的穩定的意思是指 水壓力穩定?還是說的是變頻器的輸出穩定?

因為變頻器的輸出頻率一直在變但是壓力基本不變 所以比較迷惑  

變頻器的頻率浮動也是在3HZ左右浮動 不知道這算是穩定嗎?

還有突然打開閥門 水壓突然降低很多  變頻器的反應時間有點慢(加速) 就是說 這里其實和加速時間是無關的  應該在P、I、D 這3個參數中調節是吧?具體呢?
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-17 21:03
恩 當時水壓很穩定了  只是變頻器一直在上下浮動 給人的感覺就是不穩定  現在明白了 看來PID很簡單,,。,