我公司有臺數控車床有個很怪的現象,就是電源變壓器(380/220),原來用的好好的,但前兩天發生了件事,機臺開沒多久空開就跳了,重新送電機臺就無法啟動,檢查380V電源已降到50V斷開負載也一樣,再斷開機臺到電源變壓器的空開,電壓就正常了,可用萬能表,搖表檢查變壓器都未發現有異常現象。廠家也未查到原因,但換過臺變壓器機臺就正常工作。不知道那位師傅有碰到過此現象,煩請賜教。
amw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 102 點
下載積分: 349 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-01
查看amw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-13 09:59
    有可能變壓器匝間短路,如沒有短路偵探器可用萬用表對比測量新舊變壓器線圈阻值。