超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 10:32
我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 759 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 7453 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-28
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-14 20:41
你說的實際溫度是用標準溫度計測量的不?
不懈努力,一切皆有可能 ...