超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 12:37
圖片:
因在做定位系統,用到PLSR指令,因為要用多次,我就把PLSR寫到子程序了,用到時就調用子程序

為了人性化一點,我在編程時設置了一個急停按鈕,有什么意外情況發生時可以按下急停按鈕后電機停機,即PLSR指令不再輸出脈沖,但是發現按了沒用,還是有脈沖輸出,不知是什么原因,是不是在主程序里不能控制子程序呢?

如圖所示:啟動時會接通M0,急停時我在主程序里已經切斷了M0,但是還有有脈沖輸出,理論上來說M0斷開時不會有脈沖輸出了,不知是什么原因?請教各位,

謝謝
xswqwerty
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 294 點
下載積分: 3759 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2015-01-28
查看xswqwerty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 20:40
M0已經斷開,怎么調用子程序呢?