超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2025-10-15
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-06 22:32
圖片:
圖片:
這是一條正在生產的流水線,PLC是西門子的S7-300 CPU 315-2DP,由于輸出點不夠,現需加裝一塊6ES7 322-1BL00-0AA0  SM 322 DO32xDC24V\0.5A 的輸出模塊。但在組態網絡時出錯,出錯信息:插入(13.6) 只有模塊才能插入到機架中。
我在組態窗口的右邊怎么找也找不到VIPA 322-1BL00(我估計是要找到這個才能插入,左邊就是這樣的)這個選項,我是菜鳥,怎樣才能插入這個模塊呢?
是不是可以這樣認為:如果沒有組態的話,就算插上模塊,寫入程序,這個新加的模塊也不會有輸出?大俠們,請指點。
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-02-23
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 13:57
我試了一下,可以啊,