1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 393 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 15:22
    總功率=1000X3   線徑按1K瓦=1mm平方線 單項電流=功率/220V  三相電流=總功率/根號3x380  