我用的是橫河PLC溫控模塊,采集上來的溫度在低溫的時候還可以,到1000度以上,溫度上下浮動較大,比如說現在PV值是1120,一會兒是1130,再一會兒是1110。總共是32支熱電偶,有兩支出現這個問題。其他都很穩定。我熱電偶到PLC模塊的距離是25米左右,但不是用的屏蔽線,是普通的補償導線。換成屏蔽線很麻煩。不知有何其它解決的辦法?請高手指教!