超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

兄東機電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 613 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2018-03-27
查看兄東機電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 08:28
FR-F540-45K變頻器報警EUVT,測量電源電壓正常,直流電壓正常,請問是什么原因。該如何解決?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8977 個
工控威望: 8673 點
下載積分: 16963 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-21
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 18:10
EUVT 欠電壓保護,有如下可能:

1,P/+ 與P1之間有一個短路片不在了,這里本來有一個短路片的。也有時候這里連接的是直流電抗器,如果連接的有,請檢查電抗器是不是壞了。(通常75K及以上的有這個電抗器)

2,欠電壓,這里指的是供電電壓。

3,變頻器壞了,具體是變頻器里面的一個電壓檢測裝置。這種情況需要維修。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水