傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來?    
第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以?
這2鐘接法哪種可靠、準確?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 88471 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-10-24
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 13:17
這兩種方法都可行.