各位大師好,請高手看一下,我想讓PLC多段速度運行,如《PLSY   K1000   D2000    Y000》運行完第一段速度后,運行第2段速度怎么清除K1000和D2000的數,清除完后又怎么傳送進去數具
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1486 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 11:51
把K1000 也用D代替,如D1000,使用《MOV  K0  D1000》或《MOV  K1000  D1000》就可以改變數據了