超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 14:59
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
siong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 158 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2018-04-24
查看siong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 19:47
一定會跳的,只是沒有斷電吧
如果是這樣的原因應該是觸頭貼在一起羅
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人