樓主  發表于: 2011-12-16 14:59
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 724 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-10-27
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 11:48
引用
引用第3樓longfei1982于2011-12-16 15:08發表的  :
其中兩相短路,過載確實會跳,這個我證實過.。但是三級斷路器單級過載,短路我就不懂了,還有兩級短路器和單級斷路器的跳閘機制,也請哪個師傅給我講一下啊。我在線等回復。

不管是三相還是兩廂只要有一相跳它就跳,前提三相必須連鎖就是手柄哪里不能拆開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人