超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-07 19:46
現用一臺 ENC 15KW  變頻控制一臺 15KW 水泵,用于恒壓供水,變頻有內置 PID恒壓 調制,外接設備用一只 24V    0—20mA變送器,接線端子為 OUT  +  -  ,ESET  +   -  ,四個端子,現用屏蔽線接變頻24V到OUT+ ,變頻CCI 接OUT-  ,變頻參數設置F003   1  設為恒壓供水,F(xiàn)003     2  設為數字給定,F(xiàn)003   3  壓力設定為0.2MP ,啟動變頻,頻率增加到一定值后馬上下降到0,就 回到  0  HZ ,就是不能恒壓,請問各位高手,這是什么原因?是配置問題還是參數設置問題?或是接線問題?         [font=新宋體] 虛心請教了
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 73274 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-10-25
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 21:33
有可能是接線錯誤