樓主  發表于: 2011-12-06 11:24
PLC接漫反射的對射開關,能檢測到自由落體嗎?
有什么更好的方案?
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 2648 點
下載積分: 8829 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-10-18
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 10:47
試過了,用的是OMRON的光纖對射開關,不行,不是PLC的運算速度問題,是對射開關采集不到信號,太快了


回復上:可以接X0,或X1用內置高速計數器,反應速度5us,完全可以做到。