超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-08-28
查看plc123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-02 08:48
技能大賽上有一題,PLC與觸摸屏相連,PLC無X端子接線,現控制一臺電動機正反轉,實現小車的自動往返,PLC的Y0和Y1上各連交流接觸器一個以實現正反轉控制,行程開關的動斷觸點與線圈串聯,我想問一下,如何實現用行程開關控制,由于PLC上無X接線,實際中又不能通過觸摸屏控制(觸摸屏上無行程開關)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 08:56
你是在考驗工控人的智商嗎?
既然PLC沒有輸入點條件,那你就不能將行程連接到輸出點(接觸器)回路中嗎。
這里的意思是PLC輸出只能夠作啟動命令,而正反轉是依靠外圍行程開關動作切換方向了。
[ 此帖被wwcwwc在2011-12-02 11:48重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-03 09:43
回4樓:
   我理解觸摸屏與PLC在這個問題上控制作用不大,電機正反轉是依靠行程開關轉換的。用逆向思維理解正反行程擋塊,及行程開關既要作為啟動命令,又要實現位置檢測功能。在這個系統中始終需要有一個行程開關接通,另一個斷開的,解決這個問題只能在擋塊上實現了。