超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-29 13:07
本人在使用PC與S7200通信時雙擊刷新后PLC的CUP顯示不出來(顯示不知CPU)但上載程序是可以的.我用帶串口的PC和編程線沒發生過,用不帶串口的PC和編程線就有這種情況.                            會不會編程軟件有問題          謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-01 12:53
用帶串口的PC和編程線沒發生過,用不帶串口的PC和編程線就有這種情況----顯然跟PC和編程軟件都沒有關系了,一要看線纜如何,二是看PC/PG接口類型是否選擇對了呢?