請教高手:有誰知道現場儀表的4-20mA模擬輸出信號如何與觸摸屏連接讓觸摸屏顯示,現場有十一個儀表,中間需要加什么模塊嗎?觸摸屏做個顯示界面就可以了嗎?
觸摸屏的控制界面我都做好了,就缺現場儀表的顯示值的顯示界面。謝謝!
[ 此帖被xlqlh在2011-11-28 22:10重新編輯 ]
秦漢
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1047 個
工控威望: 4908 點
下載積分: 7368 分
在線時間: 2577(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-10-19
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-29 08:32
觸摸屏好像都不能直接讀模擬輸出信號,必須把模擬輸出信號先轉換成數字,再通過串行口傳輸給觸摸屏。
好多智能儀表都可加通訊口,通過RS485把數據傳給觸摸屏。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。