電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.)

問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ]
llyyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 146 點
下載積分: 680 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-05-06
最后登錄: 2025-10-21
查看llyyll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 14:37
各位都不錯啊,其實用梯形圖邏輯控制應該可以實現的。