樓主  發表于: 2011-11-18 20:22
這幾天我家里在裝簧,里面的線路是他們工人布置的,后來我想自己早點幫他們搞完的,就是插座上有三根線分不清了,火線很好分的,電筆一測就知道了,可是地線和零線怎么區分呢,用萬用表量都有220的電壓,請大家討論討論.
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-10-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 20:50
顏色區分:紅色:L   黑色:N   綠色:PE
各地區不同建筑商使用的顏色不同,不是很規范。
負載區分:在火線和任意兩條線上接上燈泡或者其它負載,如果住宅漏電開關跳開(注意是漏電保護跳閘)。
則說明你所接的是地線,如果不跳開就是零線。
表量取法:將漏電開關上火線保持有電,零線斷開,回頭量取火線對其它兩條線是否有220V電壓。
如果有則說明測量的是地線。如果沒有則是零線。