哪位有Proface屏GP2000系列和夏普PLC(JW20系列)通訊線圖紙?萬分感謝!
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 489 點
下載積分: 451 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2025-06-23
查看821937642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-27 21:08
GP2301的屏,PLC是JW22CU的通訊口。
我做的線如下圖,試了好幾次屏無法和PLC通訊,不知道錯在哪里?

821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 489 點
下載積分: 451 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2025-06-23
查看821937642的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-09 12:05
終于解決了,線對的,屏和PLC傳輸設置要一樣,傳輸速度,奇偶和停止位要一樣,開始我是這樣設置的但就是連不上,最后發現PLC有一個局番號設置,默認0,改成1就 OK了。