超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 313 點
下載積分: 12264 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-10-29
查看shaolin316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-15 15:05
我想請問一下,關于變頻器FR-A540與FX2N 485BD走RS485通信,看了好多次說明書和程序樣例,還是一頭霧水。 假設我想控制變頻器正轉和停止,然后PLC寫入頻率到變頻器,用RS 指令時,【RS  發送區 發送數據個數  接收區  接收數據個數】   這個發送區和發送個數 是根據哪種數據格式選擇的,然后接收區和接收數據個數是又是根據什么確定的?    打個比方我通過PLC的某個寄存器寫入頻率到變頻器,這個發送區和個數 接收區和數據個數是多少 ,根據什么數據個數確定的,詳細點,萬分感謝                 QQ:76318479
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1339(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-10-29
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 23:36
這幾天在搞臺達與三菱變頻器RS485 modbus通信RS指令,
正轉,反轉,加減速時間設定,寫頻率,寫力矩,讀頻率,電流,電壓都可已實現
但是鍵盤顯示加減速時間,力矩,沒改變不知是否正常