超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 21:08
以上回答是錯誤的,銅芯線在120mm·以上只能按每平方毫米通過2A電流計算,過2000安電流要用5條240平方毫米的銅芯線才合適,有保障。。。。