樓主  發表于: 2011-11-07 17:41
最新學習三菱定位一段時間了。
自己也編著。
發現一個問題。。
我現在用的是三菱 FX1N  PLC   信捷 DS2-21P5-A驅動器。 還有關聯的伺服電機。
現在 我用的是
DRVI S1 S2 D1 D2   指令。
但是現在S2最小設定脈沖頻率為10~32767.
我把S2設定最小了。但是感覺現在 伺服電機的速度還是很快。
求教。怎么把速度減下來、
我遇到的問題就是。。速度快。減不下來。

我也看過PWM指令。但是補知道怎么使用。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 20:17
頻率設低,還不行的還,改電子齒輪比,步進的話,調細分