一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6111 個
工控威望: 7521 點
下載積分: 110367 分
在線時間: 4857(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-22
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-19 07:56
是不是其中的一個風機不太好了?