三相電機為三角形和星型負載,當其中有一相燒斷后,三相電流如何變化?是什么對應關系? 給個詳細說明 可附圖 謝謝
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-03 23:48
熱過載可以保護缺相的,缺相引起電流過大.而熱繼會發揮作用,本人試驗過的
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!