超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lv123
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 264 點
下載積分: 867 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2023-09-29
查看lv123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 18:40
各位高手大家好,現有一臺三菱PLC 型號:MR-J2S-20A出現ALE9出現報警,求助大家什么原因引起的,如何處理!!謝謝!
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺,售后維護,設備維修,設備電氣設計與安裝,自動化系統設計安裝,電控箱配電接線等聯系電話:13537136343,QQ:894187967
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 19:31
這貨是PLC嘛??
E9 報警就是主電路切斷的報警,意思是你的三相電源沒有接通,或者,雖然你的電源正常,但是電路沒有正確的檢測到。