超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-05-16
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 12:52
同意7樓的看法